楼主: 向天

求解!2匹空调外机改海鲜缸后出现热保护

[复制链接]
发表于 2014-8-13 18:33:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-13 18:35:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-13 18:33
毛管短了,只要回气冰凉,压机是不会过热保护的。只是制冷效率差一些而已
毛管长了,加氟过多,回气即使 ...

你又知道毛细管长了或者短了?你真的什么也不懂,劝你少露脸,免得又出洋相。
发表于 2014-8-13 18:40:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-13 18:47:14 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-13 18:40
毛细管+截门微调,这是最准确的方法,就如同一些空调系统采用的二次节流方式,
对系统的了解,我还是有 ...

放屁,你出了多少糗,毛细管长度是这样测量的吗?我还会相信你吗?你当我是那些年轻师傅,被你当猴耍啊。
 楼主| 发表于 2014-8-14 19:35:05 | 显示全部楼层
多谢各位朋友!故障排除,尤其感谢1kk的细心解答!再次拜谢!