楼主: 制冷中国

这是什么故障?

[复制链接]
发表于 2014-8-4 07:07:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-4 16:58:15 | 显示全部楼层
南召佳誉售后 发表于 2014-8-4 00:59
这个不重要,重要的是正确的配置,按你正常配的标准给我配一套5P的压缩机机组,内机用风机,要求-20C,反 ...

有预冷吗?预冷几度入库?还是温体肉入库?
 楼主| 发表于 2014-8-4 21:17:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-8-4 07:07
6.2*10的2组串联每组124米 用1个膨胀阀

楼主应该是采用下图的安装方式吧。即:两组蒸发器,采用串联的方 ...

是这样的,-12度以前拉温度非常快,-13度到-18度就很慢了啊
发表于 2014-8-4 23:15:32 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-4 16:58
有预冷吗?预冷几度入库?还是温体肉入库?

-5C左右入库,偶尔有少量的常温货入库,3×4.5×2.7的库,主要放冷冻好的肉产品,从物流拉回来基本上还都硬邦邦的。