发表于 2014-7-12 05:58:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
江苏—山里巴人 发表于 2014-7-11 15:47
荣昌老师不到我这里看看啊

在低压压力还不够的情况下,高压压力却太高了,说明冷凝效果极差!应将冷凝器彻底清理干净,保证冷却风量和散热条件,必须先把这个问题处理好!!!
库温在-6~-10度时,此时的蒸发温度应该是-12~-16度左右,对应R404a制冷剂的压力约为0.407~0.354MPa绝对压力=0.307~0.254MPa表压,扣除回气管的压力损失,低压压力至少也应该在0.25MPa左右。膨胀阀的调节杆应处中间或接近中间位置不动。高压压力下降后,低压压力还会略有下降,如果膨胀阀的调节杆在中间位置,低压压力与当时库温下的蒸发温度相距过大,说明系统中的制冷剂还不足;如果稍微调大膨胀阀低压压力能升高,那就不要再加制冷剂了。
江苏—山里巴人 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-7-12 09:00:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-12 10:14:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最初最美的梦想 发表于 2014-7-11 19:32
还没达最低库温就满液)
老师,满液是什么意思?

满液就是高压液管视窗呈现无气泡。
发表于 2014-7-12 16:02:33 | 显示全部楼层
楼主;修好没有,什么问题??
发表于 2014-7-12 16:10:54 | 显示全部楼层
有没有人发现:阀片裂后也会出现过高???
发表于 2014-7-12 16:11:38 | 显示全部楼层
效率很低。
发表于 2014-7-13 13:25:55 | 显示全部楼层
高压高,低压低,有的搞了,把系统配比也报上来看看。
发表于 2014-7-14 10:14:56 | 显示全部楼层
还没有修好,用水清洗冷疑器以后,低压,高压是有些下降,回气管,原来结露现在结霜了,原来的彭胀阀的调节杆全部调进去了(最小位置),根据荣昌老师的要求,把调节杆调中间位置,低压现在2KG左右,现在回气管结霜严重,请老师继续指点,谢谢!
发表于 2015-2-13 09:35:12 | 显示全部楼层
山里巴人 发表于 2014-7-14 10:14
还没有修好,用水清洗冷疑器以后,低压,高压是有些下降,回气管,原来结露现在结霜了,原来的彭胀阀的调节 ...

个人认为 只要不潮车 可以先观察下看看  降温过程中会出现你这样的现象的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 12:50 , Processed in 0.050130 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表