楼主: yangbin0322

最近安装一个冷库遇到的问题

[复制链接]
发表于 2014-6-9 20:00:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2014-6-9 19:41
蒸发温度任何时候都比制冷温度低5~8度左右。你说的是对的。

冷酷好久不用 库门一直敞开着 环境温度30度 冷酷温度也是30度  假如这时把库门关上然后开机  才开机几分钟  蒸发温度难道也是低于库温5-8度?请老师指教啊
发表于 2014-6-9 20:00:46 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-6-9 19:41
蒸发温度任何时候都比制冷温度低5~8度左右。你说的是对的。

冷酷好久不用 库门一直敞开着 环境温度30度 冷酷温度也是30度  假如这时把库门关上然后开机  才开机几分钟  蒸发温度难道也是低于库温5-8度?请老师指教啊
发表于 2014-6-9 20:07:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最初最美的梦想 发表于 2014-6-9 20:00
冷酷好久不用 库门一直敞开着 环境温度30度 冷酷温度也是30度  假如这时把库门关上然后开机  才开机几分 ...

这不都是一回事吗!!!
发表于 2014-9-18 21:31:54 | 显示全部楼层
我觉得不是这样,应该是膨胀阀自己调节的(这时开到本阀的最大)低压压力下的对应蒸发温度。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
雨夜微凉 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-9-19 18:24:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-8 21:08
找卖给你机组的商家,问是不是少给你安装了一个外风机控制器,商家会给你答案的。

你算了吧,整体机在网上发的3600块,你是经销商你会给他安装风雅控制器么? 别每句话都离不开风雅控制器,风雅控制器在我们这里用不上
发表于 2014-9-19 18:29:56 | 显示全部楼层
3P的制冷量(冷藏)机组上表明是5000W的制冷量,你膨胀阀配的是洪森的3号吧?如果是的话 你改用丹弗斯3号阀芯(5.2KW制冷量)安装上不要跳动,让膨胀阀有个自动调节的范围