楼主: 艾美

高手请进,冷冻库温度降不下来,三个师傅都没修好。

[复制链接]
发表于 2014-6-8 19:09:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
以前碰到过这样一个问题,-18度的库到16度后很难再来下来,后来调整膨胀阀,调了很长时间,最后搞定
发表于 2014-6-22 11:31:00 | 显示全部楼层

评分

参与人数 1威望 -2 收起 理由
会心一笑 -2 老会员了,还发纯表情帖?

查看全部评分

发表于 2014-6-27 09:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-27 09:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-27 18:14:26 | 显示全部楼层
antoniomei 发表于 2014-6-27 09:54
青铜器,你用4号过大了,难介温度降不了,自己计算下。2hp 用4号芯。

你看清楚我说的是哪个例子?是这个用4号芯。https://www.dzdu.com/thread-363291-1-1.html,不是楼主的例子。
发表于 2014-6-28 07:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过这种毛病,干燥过滤器滤网破,膨胀阀堵了,把膨胀阀拆下清洁,过滤器换掉,系统吹污后恢复就好了。
发表于 2014-7-6 13:00:05 | 显示全部楼层
堵了可能性较大
发表于 2014-7-6 21:34:58 | 显示全部楼层
404A对真空度要求比22要高最好多抽一会真空
发表于 2015-2-16 12:42:41 | 显示全部楼层
个人建议换个分液器吧  分液不均 再有你把分液器大头朝上试试  希望会帮到你