孤影成双 发表于 2014-5-21 15:07
在吗?今天上午新的膨胀阀有点脏,另外调乱了,我以前的膨胀阀清洗干净了换回去了效果还是一样,到10 ...

你把过滤器,电磁阀,膨胀阀都清洗一遍,抽空放F,现在你那里气温30C库温10C,高压1.5,低压0.2,这压力低了,把膨胀阀关死后回开3圈,根据温度压力表加F,估计F还是不太够,过滤器和电磁阀都比常温要高,库温拉下来后压力自然就会降低,调整合适散热良好夏天也不会高温的。
发表于 2014-5-24 15:13:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 青銅氣 于 2014-5-24 15:16 编辑

膨胀阀太小了(3800W),必须使用6.0KW的。
发表于 2014-5-24 15:26:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
3800W你要怎么搞成6.0KW?拿根针直捅阀芯给他死?
发表于 2014-5-24 23:05:31 | 显示全部楼层
真心的不懂了。不是说冷媒一样压力就是一样的吗?