查看: 2480|回复: 7

请大师们谈谈这台机子的维修方案

[复制链接]
发表于 2014-5-18 10:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   有一台现在运行的冷库,膨胀阀,回管结霜正常,制冷效果差,降温时间长。去年冬天修过一次,第二片至第三片之间的连接铜管有很多的呲呲声,(共有四片),断定是冰堵,用喷灯烤管道,声音跑的第三片了,并且声音小多了。效果比以也前好了,因为是冬天,不好维修,所以一直就那样开着。现在热了,问题依旧,本人已想好了解决的办法。但不知大师们会有什么更好解决的办法,说出来叫咱借鉴借鉴,以期技术进一步提高》
发表于 2014-5-18 16:50:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-5-18 17:18 编辑

依我的观察,内地每片排管的连接管_是以一根较小管径铜管连接,这根连接管会造成束缩现象,也就是提早闪发膨胀,因为气体增加缘故会阻碍冷媒的流动,所以製冷会变差,不一定是堵塞。要是有这种现象,先把连接管徑改善吧。
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:07:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-5-18 16:50
依我的观察,内地每片排管的连接管_是以一根较小管径铜管连接,这根连接管会造成束缩现象,也就是提早闪发 ...

以后对我的帖子免开尊口,以后永不再理你!
发表于 2014-5-18 17:19:56 | 显示全部楼层
果然说到你痛处,我识人功力不错啊。
发表于 2014-5-18 21:12:38 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-18 17:19
果然说到你痛处,我识人功力不错啊。

和谐探讨问题
发表于 2014-5-18 21:34:58 | 显示全部楼层
应该是小型号的冷风机,请问是什么系列的?
外径应该是4mm的分液管,4根4组回路!可以从管路的走向看的得出来。我疑惑的是,冰堵在分液管的其中一组?
每次化霜后还是一样?原来这冷风机漏过,导致系统进水?
拆开冷风机端板,拆下分液进口和回气的主喉管,每一组都用氮气吹扫,效果是非常好的!操作起来不破坏管道和整体,时间快!
 楼主| 发表于 2014-5-19 12:39:28 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-18 21:34
应该是小型号的冷风机,请问是什么系列的?
外径应该是4mm的分液管,4根4组回路!可以从管路的走向看的得 ...

是排管,不是风机,直径32MM管子,没有分路,排管之间用19MM铜管连接,排管多长不知道,这库不是我装的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 01:13 , Processed in 0.049797 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表