RT809HSE编程器
回气过热度与压缩比都不高。
发表于 2014-4-3 22:26:13 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-3 21:19
压差不足,压差接点闭合,里边的加热器通电加热90~120秒,使双金属片跳脱,跟过温有什么关系?T=1.08*(90+ ...

你是怎样算线圈温度的啊?能说明一下吗?看不懂啊?
发表于 2014-4-3 22:26:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-4-3 21:19
压差不足,压差接点闭合,里边的加热器通电加热90~120秒,使双金属片跳脱,跟过温有什么关系?T=1.08*(90+ ...

你是怎样算线圈温度的啊?能说明一下吗?看不懂啊?
发表于 2014-4-3 22:34:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-3 21:19
压差不足,压差接点闭合,里边的加热器通电加热90~120秒,使双金属片跳脱,跟过温有什么关系?T=1.08*(90+ ...

你是怎样算线圈温度的啊?能说明一下吗?看不懂啊?
发表于 2014-4-3 22:55:56 | 显示全部楼层
前面lkk已经提到很多,油压没有建立起来
修之前油压4.5  油过滤网严重堵塞,以为油压高还释放过一些?堵之前油压还高,清洗了就变低了,疑惑?
比泽尔的电子油压差开关与机械式油压差控制器压差可调不同  资料上明确(电子油压差2.5-3kg/cm  保护压差<0.7bar 延时90秒)
你现在的机组应该还是处在油过滤网堵塞的一种状况!
发表于 2014-4-4 10:40:48 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-4-3 22:26
你是怎样算线圈温度的啊?能说明一下吗?看不懂啊?

那是一个压缩机线圈计算公式,网路上应该都有的。