利泽尔双压机冷水机油压差开关保护跳

[复制链接]
发表于 2014-4-3 18:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机一会左边一台压机油压差保护跳,过一会右边也跟着跳,后将保护开关直接取掉,可以长时间开机,压机油已换,阀片是好的,就是压机温度高,在100度左右,高压13左右,低压3,油压3左右,温度也能拉下去,怀疑是过温,求高手指点。
发表于 2014-4-3 19:57:58 | 显示全部楼层
感觉油压不足。压差1.8~2.5KG/CM2,3对3压差为0,不跳也难。
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:37:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
油压正常,油压位在视油镜最上面,刚开使修的时候油压在4.5,怀疑油压过高还放掉一些,后来将油全部换掉,油易变色发黄,油漉网严重堵塞已清洗,温度还是高,
发表于 2014-4-3 20:42:54 | 显示全部楼层
压差的设定一般就是1.8~2.5KG/CM2,低压3KG/CM2,油压3+1.8=4.8KG/CM2,所以说4.5KG/CM是合理的,怎么会过高?
发表于 2014-4-3 20:45:29 | 显示全部楼层
有的人会将压差设定为1KG/CM2,至少也得3+1=4KG/CM2
发表于 2014-4-3 20:53:26 | 显示全部楼层
压缩机100度危险了。
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:04:58 | 显示全部楼层
开机1个多小时温度也能拉下来,油压在3.5左右,压机高压侧温度在90度,压差开关过温是不是也会跳。
发表于 2014-4-3 21:05:15 | 显示全部楼层
线圈温度将近130度。
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:09:42 | 显示全部楼层
低压侧已结霜,就是高压阀侧温度高,
发表于 2014-4-3 21:19:56 | 显示全部楼层
明凯家电 发表于 2014-4-3 21:04
开机1个多小时温度也能拉下来,油压在3.5左右,压机高压侧温度在90度,压差开关过温是不是也会跳。

压差不足,压差接点闭合,里边的加热器通电加热90~120秒,使双金属片跳脱,跟过温有什么关系?T=1.08*(90+234.5)-235.5=116C(线圈温度),天气一升高也差不多快挂了。压缩比14/4=3.5也不高,应该是跟油压不足有关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:07 , Processed in 0.060791 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表