楼主: 缒逸锝鑀

问下冷库正常工作的高低压力各式多少,还有看下这图这机组是多大的

[复制链接]
发表于 2014-1-21 21:00:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-1-21 20:54
低压的高或低,氟量的多少,是需要液管温度和回气结霜情况来定。
如果液管温度远低于26度,则是氟多了 ...

我发的那张毛细管的动态平衡论文,也可说是系统的动态平衡,你不去搞懂它,成天鬼扯一些歪理,你不自觉为何老是输吗?还是死猪不怕滚水烫,麻痺了。
发表于 2014-1-21 21:02:13 | 显示全部楼层
洗澡去了。。。。。。
发表于 2014-1-21 22:48:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-1-21 21:00
我发的那张毛细管的动态平衡论文,也可说是系统的动态平衡,你不去搞懂它,成天鬼扯一些歪理,你不自觉为 ...

淡定  又淡定  再淡定!!!
 楼主| 发表于 2014-1-22 12:30:27 | 显示全部楼层
谢谢大家了,本来昨天来上图的手机数据线放家里了。。。这两天有点忙。。昨天上午去补了一点氟回气管就结霜了。。。高压保持在11公斤,低压在0.8-1.0公斤。。运行电流保持在19.2的样子。。工作一个小时的样子中间有停机库温已经降到-12度了,。。感觉氟补多了点,由于忙还没有去看。。今天有时间再去看看。。后上图。。谢谢了在这里
发表于 2014-1-22 13:39:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-22 16:00:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-22 16:11:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-22 16:00
我那小孩帮几位教授写了几篇文章并出版发售,教授还给了近万元以示感谢,那文章部分内容和数据都是网上抄 ...


原来内地的教授是这麽混的,那你女儿不是拜错师了,上了学店混文凭而已。
发表于 2014-1-22 16:21:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-22 16:00
我那小孩帮几位教授写了几篇文章并出版发售,教授还给了近万元以示感谢,那文章部分内容和数据都是网上抄 ...

何苦浪费6年时间上大学,去买张假文凭不就得了。我怀疑姓(马)的文凭也是假的,否则哈佛博士怎麽这麽差?造假成性,说谎成性的功力一流。
发表于 2014-2-13 09:20:50 | 显示全部楼层
这种机组我干过的,照你现在这种情况的话压力还算正常的,你可以再观察一下,正常的状态是高压15低压3,稳定低的话压力也会下降点,我感觉低压稍微差点,可以适当追加点
发表于 2014-2-18 10:29:59 | 显示全部楼层
制冷剂加的过多或膨胀阀调节问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 06:06 , Processed in 0.056169 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表