楼主: 乌海宇翔

冷库 制冷设备电磁阀的最佳应用,库温双位控制电路

[复制链接]
发表于 2014-1-13 21:02:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-13 21:08:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-13 21:22:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-1-13 21:02
温差大,是指室内温度22度,室外温度40度,停机一周到一个月,如果电磁阀关闭不严,造成内机积液,而压机 ...

既然检查到电磁阀关闭不严,压缩机的湿冲程就不能避免,需要做的措施就是修复!
压缩机在蒸发器旁边也好,和冷凝器为一体也好,你见到几台精密空调没有气液分离器的?不同程度的压缩机湿冲程在某些维修人员加注制冷剂的时候还有发生!
况且还有很多厂家是用压力开关控制,现在的涡旋压缩机比起以前使用的活塞压缩机,有一定的抗液击能力!

评分

参与人数 2威望 +7 评优 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 5 + 1 我很赞同!
乌海宇翔 + 2 经验丰富!

查看全部评分

发表于 2014-1-13 21:26:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-13 22:36:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-13 21:26
忘了说了,本人这里有200套精密制冷空调,还真没有见过一套设备有气液分离器的。

你那些只是小机机,现在技术的革新,恒温恒湿多联  变频压缩机  数码涡旋机的运用  设计上改善太多!我们为国祥 依米康配套,自己操作的工程,你那是小巫见大巫!不同的品牌,系统设计,结构设计的不同,好似有个气液分离器就是奇怪的事情!哎!!!

评分

参与人数 2威望 +7 收起 理由
乌海宇翔 + 2 经验丰富
荣昌制冷 + 5 很给力!

查看全部评分

发表于 2014-1-13 23:36:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-13 21:02
温差大,是指室内温度22度,室外温度40度,停机一周到一个月,如果电磁阀关闭不严,造成内机积液,而压 ...

無病呻吟,怎麼會扯到马谡?難不成你自居諸葛亮,還是我這裡的諧星(豬哥亮)。