冷库结霜严重是什么原因

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:50:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不是冷风机,是全部库,是冷库的顶板,和墙壁上都结霜了,包括门上,我听我朋友说的是因为库板是8cm的比较薄,所以漏冷造成的,也有可能是库板进水造成的,一般隔热板进水就没法修了吧?
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:51:07 | 显示全部楼层
还有机组是冷风机
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:53:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请问排气旁通口是什么啊?有图纸吗?还有CIC是什么?
发表于 2013-12-30 23:18:10 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2013-12-30 22:50
不是冷风机,是全部库,是冷库的顶板,和墙壁上都结霜了,包括门上,我听我朋友说的是因为库板是8cm的比较 ...

安装的时候,发泡剂填缝不均匀,地板为水泥土建的,没有做防潮层,非专业施工库板没有断冷桥的,货物水分重,环境湿度大,等等因素导致!如果是低温库8CM的聚苯板肯定不行。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
荣昌制冷 + 6 热心助人!

查看全部评分

发表于 2013-12-31 06:19:51 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2013-12-30 22:53
请问排气旁通口是什么啊?有图纸吗?还有CIC是什么?

排气旁通口有的在排气阀的阀体侧面,有的在排气阀的旁边。都是用铜帽旋紧的,可接加液管的接头。
发表于 2014-1-15 01:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
门上一般都有一点霜,顶上其他地方有霜,主要是安装不规范。
发表于 2014-4-7 00:27:01 | 显示全部楼层
系统压力对不对呢!检查一下压缩机的吸棑气的能力