一72三相空调外机 能用在-15冷库中吗

[复制链接]
发表于 2013-11-8 07:41:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
肯定不行,别试了,功率达不到。
发表于 2013-11-9 20:12:39 | 显示全部楼层
不行的一个是空调工况一个是冷冻工况
 楼主| 发表于 2013-11-11 20:24:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-11-8 07:13
空调压缩机是不适应制取-15度低温的!

谢 是不是活塞式压机才适合制取-15度的低温
发表于 2013-11-11 20:34:26 | 显示全部楼层
不能用吧,压机不适合-15度
发表于 2013-11-12 08:27:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-12 08:31 编辑
诚信家电电子管 发表于 2013-11-11 20:24
谢 是不是活塞式压机才适合制取-15度的低温


那倒不是,低温系统也有采用旋转式、涡旋式压缩机的;活塞式也有用在高温冷库中的。是因为压缩机存在低背压(低温)、中背压(中温)、高背压(高温)之分,不同的温度应选择不同背压(性能)的压缩机,才能使压缩机及系统正常工作。
发表于 2013-12-1 20:19:19 | 显示全部楼层
3相3P的活塞空调外级。我弄个23立方的冷库最低温度才拉倒零下9度。不知道是系统没装好,还是拉到极限了
我也没管他,用户是冷藏菜的,要求0-5度,我也没在往下试了,已经装好1月多 用户也没给我打电话
发表于 2014-4-17 15:53:16 | 显示全部楼层
我有一朋友用3P空调外机改过冷藏库,效果挺好的。