查看: 3665|回复: 16

一72三相空调外机 能用在-15冷库中吗

[复制链接]
发表于 2013-11-3 20:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
能带几立方 怎样设计
发表于 2013-11-3 20:50:05 | 显示全部楼层
改节流,去毛细管换成电子膨胀阀,换温控器系统。
发表于 2013-11-3 20:54:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
-15度应该很难做到吧,0度到10效果好。我改过水果保鲜
发表于 2013-11-4 11:09:43 | 显示全部楼层
压缩机受不了吧,
发表于 2013-11-4 11:46:56 | 显示全部楼层
不行的 72空调现在的功率只有2300-2400 还是涡旋压缩机, 功率太小了,做冷藏的可以 能做个20多立方的
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:29:55 | 显示全部楼层
不好意思 压机是旋转式的 说迟了
发表于 2013-11-4 19:05:02 | 显示全部楼层
能    18立方以下
发表于 2013-11-8 07:13:02 | 显示全部楼层
诚信家电电子管 发表于 2013-11-4 18:29
不好意思 压机是旋转式的 说迟了

空调压缩机是不适应制取-15度低温的!
发表于 2013-11-8 07:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
不行迪,工况不一样,空调蒸发温度是7度
发表于 2013-11-8 07:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
它俩工况是不一样吆,就像空调压缩机用在冰箱上一样,温度降不下来迪