发表于 2013-9-22 12:33:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
根据我的理解,冷库是不看压力表的,主要是看膨胀阀,膨胀阀是根据蒸发温度自动调节的,当氟多的时候膨胀阀就通过量大,少的时候就通过量小,希望得到前辈的指点,我也是才学习修冷库
发表于 2013-9-22 20:24:57 | 显示全部楼层
今天刚修了一个冷藏库冻库,10P,风冷的。去时高压1.4MP,低压0.1MP.顾客说缺氟要加。我开始加,加。。。怎么高压一直是1.5MP,低压1.2,怪了,我停止加F22,称已经加了7.5KG.,我立马停机,查看蒸发器,乖乖:蒸发器白白的,风路全堵,立马除霜,两个小时后霜除完,启动机组,高压1.5MP,低压0.3,库温11度。维修完毕。该机侥幸早先有点漏R22,不然要出大问题。但愿我的这次维修对楼主有帮助。
发表于 2013-9-22 20:26:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压1.2MP改为0.12
发表于 2013-9-22 20:34:22 | 显示全部楼层
还有我加R22时压缩机有一半已经结了霜
发表于 2013-9-22 21:04:10 | 显示全部楼层
压缩机一半结霜是否氟加多了或膨胀阀开打了点。
发表于 2013-9-22 21:59:49 | 显示全部楼层
学习了,顶一下
发表于 2013-9-27 13:51:00 | 显示全部楼层
你是乱搞!库温还在0度以上时,系统的任何部位都不得结霜!!!此时回气管反而结了霜,压缩机电机部还发凉,足以说明膨胀阀开大了,或者系统中的制冷剂多了!你却反而连续加制冷剂,压力没反应还认为是堵了。所以致使收氟装不下,高压保护,假如高压控制器失灵,将出大事故!   赞成荣昌老师的说法,建议更换一下膨胀阀。