楼主: guo981216

格力1.5P空调制热吹冷风

[复制链接]
发表于 2013-1-16 22:31:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
特别是大夏天的,楼顶你能老呆在那吗,热死人了...
上下一次不容易,有的还要拐上一大圈......
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:35:56 | 显示全部楼层
谢谢老师提醒 下次我会记住了 (心里总感觉到外机测量手摸管路心里比较踏实) 嘻嘻
发表于 2013-1-17 14:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力的管温貌似15K的,楼主好像换得20K的
发表于 2013-1-18 00:14:42 | 显示全部楼层
有那么难吗?


发表于 2013-1-18 00:22:24 | 显示全部楼层
开机,制热模式,如内机主板压机继电器吸合查线路及外机,不吸合查环温管温和主板采样电路。
压机在短时间内停转,监控压机电流,可能出现的故障有启动电容坏/电源线老化/虚接/市电电压过低/制冷剂过多/继电器打火/氧化/外风机不转/环温管温阻值偏移/管路折扁/系统堵塞/阀门未开/压机自身故障。
应该就这些了吧?
具体问题具体对待。
 楼主| 发表于 2013-1-19 15:09:19 | 显示全部楼层

今天已经申请主板了,保修期内的机器,更换主板
发表于 2013-1-20 13:02:04 | 显示全部楼层
压机坏了。。。。
发表于 2013-1-24 16:53:47 | 显示全部楼层
看是否有冰赌或者传感器坏