楼主: guo981216

格力1.5P空调制热吹冷风

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:12:08 | 显示全部楼层

下午去开机就是好的,我也计划检查线路了
发表于 2013-1-16 22:13:27 | 显示全部楼层
guo981216 发表于 2013-1-16 22:10
谢谢周老师提醒 那就最少证明压机开始是启动的 因为外机在三楼 内机在一楼我上去可能外机已经停机了,今天 ...

在室内机监控压机线的电流就知道压机的运转,在室内机看热交换器的热度....
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:14:16 | 显示全部楼层
青蓝紫 发表于 2013-1-16 15:36
应该测一下压机电流(压机工作时),电辅热开启条件是压机工作使内机盘管温度高于25℃以上才通电滴;你所说 ...

谢谢你的解释 我开始查板子了,下午去正常了 晕死了
发表于 2013-1-16 22:14:59 | 显示全部楼层
即使是外风机也可以监控它的电流,没有必要来回跑
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:19:22 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-16 22:14
即使是外风机也可以监控它的电流,没有必要来回跑

不能理解老师的意思,烦请老师详细的讲解下
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:22:30 | 显示全部楼层
开始内蒸发器有温度的周老师,当内风机运行后就感觉温度不上升,到楼上发现压机不运行,外风机运行,所以小徒怀疑是内机辅助加热启动了导致的热量(现在明白了辅助加热不会启动了),所以压机开机是启动的,可能线路有问题导致不能启动
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:25:27 | 显示全部楼层
周老师您可以加我QQ号码吗?我的QQ号码是1264301009,今天在售后遇到台机器制热效果差确定是外机问题,内机换了,外机换了 压机 四通阀  单相阀门  加长了毛细管 都不行,大家都没有招了 压力只有10个左右就是不上
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:26:28 | 显示全部楼层
解释下 本来我是要加您的QQ号码才对,怕你的QQ在网络上出现后 都乱加给您造成不必要的麻烦
发表于 2013-1-16 22:26:34 | 显示全部楼层
guo981216 发表于 2013-1-16 22:19
不能理解老师的意思,烦请老师详细的讲解下

如果室外机不容易观察,那么在室内机观察你需要的部件的运转电流就知道这个部件工作了没有工作
一般来讲室外机只要观察一次就行了,然后在室内机监控
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:27:47 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-16 22:26
如果室外机不容易观察,那么在室内机观察你需要的部件的运转电流就知道这个部件工作了没有工作
一般来讲 ...

理解了 周老师 谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-6 01:24 , Processed in 0.067617 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表