求助:新飞空调KFR-70LW/D051达不到设定温度室外机停止供电故障

[复制链接]
发表于 2012-7-30 09:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新飞 KFR-70LW/D051

故障现象:达不到设定温度  室外机停止供电

开机一两分钟  或者10多分钟  室外机就停止供电

检查:电压正常   强制供电情况下 压缩机工作正常

求高手指点
发表于 2012-7-30 11:06:42 | 显示全部楼层
查是不是保护了,有没有代码?温度传感器也要查.
发表于 2012-7-30 11:13:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1  
看看是不是空调遥控模式错了
2
温度传感器性能不良
发表于 2012-7-30 11:31:44 | 显示全部楼层
压力电流参数呢?强制时制冷正常吗?检查室温、内管温。
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:41:05 | 显示全部楼层
没有故障代码  压机正常  盘管  温感正常  电压正常  强制制冷良好
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:45:21 | 显示全部楼层

没有保护  也没有故障代码  初步判断室内主控板室温至模块故障   用户不愿意用万能板子 我们这里没有新飞的售后  所以想 求教下 有没有别的处理办法
发表于 2012-7-30 11:54:14 | 显示全部楼层
初步判断室内主控板室温至模块故障
怎么会有模块呢?变频的吗?
 楼主| 发表于 2012-7-30 12:01:01 | 显示全部楼层
wxch67 发表于 2012-7-30 11:54
怎么会有模块呢?变频的吗?

定频的  故障现象费解啊
发表于 2012-7-30 13:57:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 wxch67 于 2012-7-30 14:03 编辑

查环温和管温,是PG风机还要查反馈信号是否正常,不行就只有主板了.
发表于 2012-8-12 14:03:29 | 显示全部楼层
我看你先直接把室内的管温传感器换了再看