 楼主| 发表于 2012-3-11 08:24:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

管路很短,焊口加起来不过10个
发表于 2012-3-11 09:14:20 | 显示全部楼层
10匹机铜管较大30mm,好多杂质。
发表于 2012-3-11 18:58:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查一下,是F12还是F22
 楼主| 发表于 2012-3-12 07:20:25 | 显示全部楼层
HAIXIANG 发表于 2012-3-11 18:58
查一下,是F12还是F22

制冷剂肯定是22
 楼主| 发表于 2012-3-12 07:21:17 | 显示全部楼层
梦中婪 发表于 2012-3-11 09:14
10匹机铜管较大30mm,好多杂质。

不能,我用氮气反复吹过
发表于 2012-3-12 07:47:54 | 显示全部楼层
你把制冷剂放掉(最好回收)一部分后,再把膨胀阀往小调试试。
发表于 2012-3-12 12:18:12 | 显示全部楼层
只有一个可能了,那就是散热片脏堵,散热量不够引起压力偏高
 楼主| 发表于 2012-3-12 14:32:13 | 显示全部楼层
HAIXIANG 发表于 2012-3-12 12:18
只有一个可能了,那就是散热片脏堵,散热量不够引起压力偏高

刚装的冷库,东西都是新的,怎么会散热片脏堵?