10P  机器  80平方冷凝器   DD120冷风机  ,拉温低压2公斤,高压 有时13公斤,转半个钟头 高压20公斤  ,低压还是2公斤 ,拆下来清理膨胀阀 没有异物,装上  压力又到13,  转一个钟头到19  ,在转会14  公斤。冷风机盘管温度-5  ,库温-2.回气管没有结霜。调整膨胀阀 ,关小一下  压力上来了,开大了,压力能下来些。氟22  能加30公斤吧。膨胀阀是洪森 5号。这是哪里的问题,是冰堵,还是什么原因?
发表于 2012-3-9 18:35:56 | 显示全部楼层
中压多少公斤,中压有没有电磁阀,检查过滤器,风扇转速。
 楼主| 发表于 2012-3-9 19:50:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

中压是冷凝器冷凝以后的压力吗?  有电磁阀  通畅  冷凝风扇转速正常  ,吹出来的风很冷,一点也不热,过滤器也不热  。现在的环境温度是7度。
发表于 2012-3-10 09:26:22 | 显示全部楼层
冰堵的现象不像,堵了压力没有那么高。是不是制冷剂过多了?
 楼主| 发表于 2012-3-10 12:04:03 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-3-10 09:26
冰堵的现象不像,堵了压力没有那么高。是不是制冷剂过多了?

如果多了,那回路应该就结霜了  。这个连点湿的感觉也没有。
发表于 2012-3-10 12:46:43 | 显示全部楼层
F22药水的蒸发压力与相应温度你应该知道吧,回气压力在2KG左右,F22药水的蒸发温度应该是2-3度,回气管是不会结霜的,从上述你讲的情况看,应该是药水不够
发表于 2012-3-10 15:27:35 | 显示全部楼层
fuliang 发表于 2012-3-9 19:50
中压是冷凝器冷凝以后的压力吗?  有电磁阀  通畅  冷凝风扇转速正常  ,吹出来的风很冷,一点也不热,过 ...

压缩机是密封式,开启式,有没有漏过雪种。
 楼主| 发表于 2012-3-10 17:53:48 | 显示全部楼层
梦中婪 发表于 2012-3-10 15:27
压缩机是密封式,开启式,有没有漏过雪种。

刚装的冷库,保压3天了,肯定不漏。半封闭机器
 楼主| 发表于 2012-3-10 18:02:47 | 显示全部楼层
HAIXIANG 发表于 2012-3-10 12:46
F22药水的蒸发压力与相应温度你应该知道吧,回气压力在2KG左右,F22药水的蒸发温度应该是2-3度,回气管是不 ...

药水不够,压力不应该有这么高吧
发表于 2012-3-10 18:32:52 | 显示全部楼层
fuliang 发表于 2012-3-10 17:53
刚装的冷库,保压3天了,肯定不漏。半封闭机器

开启式机头拍片有问题都会出现这种情况。冰堵、油堵、刚装完的管道有没有清理好,因为烧焊时留下很多物质
需要进行清洗换过滤器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-7 19:23 , Processed in 0.064892 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表