检漏后抽空加F22.前后3次加了7KG+7KG+3KG,现在刚开机视液镜中能有一半的液体,能看到有液体快速流过,高压15MPA,低压0.1MPA。大概一分钟左右视液镜就看不到液体,只有液体在管子里快速流过,,压力低压0.05MPA,高压16MPA.到底还要多少才够?管子长度有30米,蒸发器有6个一样的,长度有1.8M左右,图片只看见2个。具体见图,现在1号和2号蒸发器工作很好

机组,压机

机组,压机

压机铭牌

压机铭牌

膨胀阀和蒸发器

膨胀阀和蒸发器

蒸发器

蒸发器

高压储液筒铭牌

高压储液筒铭牌

低压储液筒

低压储液筒

回气管和视液镜

回气管和视液镜

高压管布管图

高压管布管图
 楼主| 发表于 2016-7-14 14:26:05 | 显示全部楼层
系统管子长度有30米

吸气口结露

吸气口结露
发表于 2016-7-14 14:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-14 14:48:28 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-14 14:52:55 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-7-14 14:41
不是标注了吗?93kg

那个是压机的重量
 楼主| 发表于 2016-7-14 14:53:20 | 显示全部楼层

3.0Q是机油注入量
发表于 2016-7-14 14:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-14 14:54:23 | 显示全部楼层

你是不是空调维修工  空调原理你懂吗  那么大的空调又是30米管子你只加了17公斤制冷剂压力才0,05mpa他能冷吗  我图标中的空调制冷剂是123要加1500公斤(1千5百公斤)
发表于 2016-7-14 15:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-14 15:06:05 | 显示全部楼层

充油量3·0L
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-23 16:20 , Processed in 0.073437 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表