格力3P三相柜机室外风机故障

[复制链接]
发表于 2011-4-21 21:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上电后压机,风机开始运转正常。但1分钟后风机运转明显变慢,压机运转正常,不知啥原因?请高手赐教!
发表于 2011-4-21 22:06:39 | 显示全部楼层
检查风机电压、电容、轴承、风机线圈短路!
发表于 2011-4-21 22:14:46 | 显示全部楼层
应该是电机问题换
发表于 2011-4-21 23:45:48 | 显示全部楼层
室内管温可能变值
 楼主| 发表于 2011-4-22 10:00:41 | 显示全部楼层
都检查过了。电机是好的。电容是好的。检查发现风机变慢是是两端电压降低   。但不知是什么原因。还有就是这个三相电源的零线带电,不知有没有影响?请高手赐教!
发表于 2011-4-22 22:06:24 | 显示全部楼层
你检查一下0线是否被老鼠咬过,过流不了,错成0线带电,变成两端电压降低
发表于 2011-4-23 20:15:59 | 显示全部楼层
压机电流增大电压降