计算用多少平方线?

  [复制链接]
发表于 2011-4-24 10:35:34 | 显示全部楼层
查电工手册上边有现成的计算数据,不是凭空想出来得,要有科学依据。
发表于 2011-4-25 21:50:02 | 显示全部楼层
在三相平衡400V电路,I=40KW/1.732*0.4*0.85=67.9A.(0.85是功率因数).在单相220V电路.I=40KW/0.22KV=181.8A.按此电流,三相的要用16的铜线,单相的要用50的铜线.
发表于 2011-4-26 18:48:42 | 显示全部楼层
怎样安装?环境温度多少?
发表于 2011-5-1 14:13:43 | 显示全部楼层
买本书看看。。。。。
发表于 2011-5-1 21:23:52 | 显示全部楼层
三相电机40kw380v,最少得用25平方铜线。长距离供电你还得加线损耗呢。
发表于 2011-5-2 17:49:58 | 显示全部楼层
是单相还是3相  单相就变态了40KW有200安电流,建议用3相电负荷再匀开来尽量平衡,3相40千瓦电流在80安左右,最少要10平方的铜线,若是暗装高温环境得用16的铜线,若是动力负荷零线有6平方就可以了,若是照明单相负荷零线取和相线一样大就可以了
发表于 2011-6-11 14:53:33 | 显示全部楼层
这个老实用了学习了
发表于 2011-6-19 18:37:12 | 显示全部楼层
如果是380的,10平方以上的铜芯线就可以了,10平方的有点偏小容易发热
发表于 2011-11-15 23:43:20 | 显示全部楼层
还有很多客观的因素都要说清楚!
发表于 2011-11-30 16:41:50 | 显示全部楼层

我很赞同!