就空调上门维修油堵清洗。

  [复制链接]
发表于 2011-4-12 08:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障一般为制冷制热效果不好。压力不缺。具体方法:将氟利昂收回外机。拆除外机连接管,在粗管内灌入300-500克(根据油堵情况)四硫化碳(化工店有卖)在连接粗管。四通阀上电。细连接管口对于外机冷凝片后(防压力大四硫化碳灼伤皮肤)。启动机器待压缩机启动后快速开启粗连接阀。运行3-5分钟后开启细连接阀。运行5-10分钟即可。(一般情况一次就可解决。)   注意!!!不可将四硫化碳吸入外机压缩机,否则将压缩机损坏。  细管排油时注意防灼伤皮肤。(如沾皮肤可迅速用清水冲洗)
发表于 2011-4-12 08:38:24 | 显示全部楼层
四氯化碳吧。
发表于 2011-4-12 08:59:09 | 显示全部楼层
高空危险..你那个还是危险啊..搞这个
一点要注意安全啊
发表于 2011-4-12 09:33:00 | 显示全部楼层
弄不好压机也有危险。。。。。。。。。小心再小心,。。。。
发表于 2011-4-13 01:17:45 | 显示全部楼层
你这样做 根本没把残余物排出来 有什么可能不会搞坏压机啊?
发表于 2011-4-13 11:15:57 | 显示全部楼层
这种方法可行吗,粗管怎么才能灌入四硫化碳,不会漏了吗,这种化合物对人体的危害性如何,可用清洗空调的涤尘代替吗?
发表于 2011-4-15 08:32:45 | 显示全部楼层
小心再小心,。。。。
发表于 2011-4-15 17:25:48 | 显示全部楼层
没得必要,挣不到还赔钱
发表于 2011-4-15 19:14:41 | 显示全部楼层
室外机注意安全,
发表于 2011-4-15 19:32:10 | 显示全部楼层
不懂  最后开细连接伐的时候有没有和外机接一起