宏祥528升冰柜压缩机过热问题

[复制链接]
发表于 2011-4-2 10:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台宏祥528升冰柜不制冷,打开工艺管后就出一点气,怀疑内漏,用户非说缺氟,直接抽空加氟后刚开始低压0.05,2个多小时降到-15度时低压0.02,温度基本就不降了(没放东西),R12充注量大概400克(原机标注383克),压缩机电流2.5A,回气管凉但是不结露,压缩机烫手但不保护,但是关机后过10分钟或半小时再开机压缩机无法启动,就像卡缸一样,等压缩机凉了后就能开机,没换干燥过滤器,以前能正常制冷,请问压缩机发热是堵还是冷冻油的问题?更换过滤器或者机油能解决问题吗?压缩机需要更换吗?
发表于 2011-4-2 10:38:54 | 显示全部楼层
回复 1# jnchengang

压缩机和干燥过滤器一起换了
发表于 2011-4-2 10:41:29 | 显示全部楼层
回复 1# jnchengang

压缩机和干燥过滤器一起换了,你最好先把高、低压系统试压,
发表于 2011-4-2 10:46:40 | 显示全部楼层
回复 1# jnchengang
适当补加些冷冻油或换新油,运转试试。
发表于 2011-4-2 12:08:27 | 显示全部楼层
微堵,缺油.
发表于 2011-4-2 12:54:02 | 显示全部楼层
压机是必须要换了   换干燥    打压清系统