看看我今天修的机子

  [复制链接]
发表于 2011-3-30 21:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天我去修机子,在一个市民大厅里,有7台格力5P空调,那是年前刚装的,我去看的时候,那保安说是他们的空调是,开机是有次序的,要一个一个开,不安次序开的话,开机不到一分钟自动关机,那里的空调都是这样的,我去测电压,三个火线基本平衡,是410伏左右,三个火线对零线就不平衡了,310伏,250伏,150伏。
发表于 2011-3-30 22:31:00 | 显示全部楼层
按照电工学来讲变压器2次端是400到420伏这样但相对地的话只有220到250伏这样我还没见过相对地有310伏的   要不就是断零了
发表于 2011-3-31 00:43:13 | 显示全部楼层
对地电压250v一310v   用户家中所有电器应该无法正常使用
发表于 2011-3-31 01:46:03 | 显示全部楼层
查一下是不是380V的零线也接入了空开
发表于 2011-3-31 07:32:05 | 显示全部楼层
应该是断零。
发表于 2011-3-31 08:09:57 | 显示全部楼层
三相之间410伏,三相对地又不是对称的220伏,我也认为是零线接地不好。
发表于 2011-3-31 08:40:05 | 显示全部楼层
施工中 把零线误接在地线上了,可能引起零线带负荷能力差。
发表于 2011-3-31 08:57:49 | 显示全部楼层
叫他先整电压不就完事?
发表于 2011-3-31 16:20:13 | 显示全部楼层
新手上路、、学习中
发表于 2011-3-31 17:13:20 | 显示全部楼层
整电压就行拉