电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: lujun55nn

天加空调器显示故障代码11

[复制链接]
发表于 昨天 21:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lujun55nn 发表于 2026-8-27 23:41
非常感谢这位兄弟的帮助,范围还是有点大。

外机:一个压缩机高压管温,一个环温,一个冷凝器管温 。
室内机:蒸发器管温,一个环温。(这是空调制冷时对冷热交换器的称呼)
可将温度传感器从电路板上拔下后用万用表测量阻值。
发表于 昨天 21:09 | 显示全部楼层
谢谢二楼分享
 楼主| 发表于 昨天 21:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lujun55nn 于 2026-8-28 21:55 编辑
庄国明 发表于 2026-8-28 21:05
外机:一个压缩机高压管温,一个环温,一个冷凝器管温 。
室内机:蒸发器管温,一个环温。(这是空调制冷 ...


感谢指导,这个外机是有两个压缩机的外机。室内机一共有4套,故障出现的时候外机就马上停机了,现在主要是想知道该查室内机还是室外机。
发表于 昨天 23:38 | 显示全部楼层
lujun55nn 发表于 2026-8-28 21:54
感谢指导,这个外机是有两个压缩机的外机。室内机一共有4套,故障出现的时候外机就马上停机了,现在主要 ...

我认为:内机不要一起开,开其中的一套,如出现故障代码,断电关掉后再过10分钟再开另外一台机。如也出现此故障代码。那肯定是外机温度传感器的问题了。