楼主: 328135494

各位大佬麻烦看一看,美的天花机故障求助

[复制链接]
发表于 2026-8-23 17:48:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
按楼上几个大师的方法检测 改动一下
发表于 2026-8-23 19:41:45 | 显示全部楼层
跑一下空开1,2  的走线不就知道怎么回事了。
 楼主| 发表于 2026-8-24 15:58:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修理工作 发表于 2026-8-23 09:03
测一下每个空调供电电压,另外看一下线序

大佬,电压测了,麻烦看一下
单独接零线1:
单开空开1,空开1火线电压176.370.220,空开2火线电压都是220;
单开空开2,空开电压都是220;
两个空开都开,两个空开电压分别都是176.370.220;

单独接零线2:
单开空开1,空开1和空开2的电压分别都是220;
单开空开2,空开1和空开2的电压分别都是380,0.02,380;
两个都开,都是380,0.02,380;

两个空开都没有打开的时候,所有零火电压都是220(以上测试的都是空开进电端和零线之间的电压)
 楼主| 发表于 2026-8-24 16:01:06 来自手机 | 显示全部楼层
电子爱号者 发表于 2026-8-23 14:46
用表先量一下总进线与总零线,看看电压对不对,如果总零线有似断非断也会出现小负载能用大负载用不了的情况 ...

大佬,电压测了这些,麻烦看一下
单独接零线1:
发表于 2026-8-24 20:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
328135494 发表于 2026-8-23 10:50
这个图片是空调故障显示的情况。



这线接的,也是大师级别,零线还用空开控制
发表于 2026-8-24 20:19:13 来自手机 | 显示全部楼层
空开1的机组零线可能断线了,造成零点漂移,所以空开1的电压不对
发表于 2026-8-24 20:23:33 | 显示全部楼层
你这个电箱里有零线1和零线2吗,我怎么看是1根零线呢
发表于 2026-8-24 20:25:35 来自手机 | 显示全部楼层
空开2的零线大概和B相电有接通点,所以测出来A相380,B相零伏,C相380
发表于 2026-8-24 20:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
建议线路全换,正好可以开个高价多挣一点
发表于 2026-8-24 20:28:34 来自手机 | 显示全部楼层
开关箱进出线全换
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-11-14 20:48 , Processed in 0.055013 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表