电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 115|回复: 4

美变频空调的奇怪故障没修好

[复制链接]
发表于 昨天 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    机器是内风机不定时不转,有时开机就不转,机器不报故障码,外机一直工作,上门检查风机没电,风机3相阻值正常,直接给电风机正常转。直接换了块内机板,装上正常,第二天又不行了。这个是风机问题吗,因为这个机器时好时坏,我去修的时候,壳子打开测风机没电,把插头拔一下,用表测一下,再开又是正常了,一直找不到问题
发表于 昨天 20:37 | 显示全部楼层
什么样子的风机不说出来
发表于 昨天 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管温坏了,咋转
发表于 昨天 21:53 | 显示全部楼层
环温管温探头测一下
发表于 昨天 22:17 | 显示全部楼层
哎,
咋就这么没姿势呢?
空调内风机的启停,会受制热与制冷的间接控制(象夏普、松下定频,制冷是先动压机,管温检测到够冷了才启内风机。这类设计与制热是一样的程序)。
楼主你干嘛不设为单送风呢?
这个选项可以排除系统氟量,管温及程序上的影响了。
思路转变二吓嘛