楼主: sun108512

家用空调挂机漏水问题求助

[复制链接]
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
翅片脏成这样,你说是找专业的清洗过?你确定这个清洗的师傅是专业的?翅片和贯流风扇清洗干净后,还要把接水盘里面也要清洗干净,还要吹排水管的那个洞。
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
网上找69元专业蒸气清洗吧!!!!!!!!!!!洗完这个样能收费!!!!!!!!!!
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
sun108512 发表于 2026-8-1 21:43
排水管就一根,没见有3通的装置,怎么连接的?能发张照片吗?

看来你不懂得空调冷凝水的走向过程,前面的是直接流入水槽,后上面的是流到主机后背的塑料槽,沿着斜槽流到风机附近那有个小口再流入前面水槽的。
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
fujlan 发表于 2026-8-1 21:39
当年装了国内某知名品牌一批同型号的空调,一年后没一台不漏的,后排水槽太浅,稍积点灰尘就漏,设计问题, ...

嗯,只要屋里脏有灰尘,后背必堵水,厂家设计的也是给维修者们的发财水道啊
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2026-8-3 07:49
我家的美的风尊新机时就这样子,尝试过贴过胶条没有用,大品牌真的是蒸发器的亲水涂层坏了? ...

有段时间减配的下乡机型,蒸发器减少了铝翅片数量,间隙缝大了,新机时尚可。
但冬季用过制热,亲水膜、军团菌热翘起。就形成滴水点。
这类机型通常漏水在夏天刚开机时,不管它十天半月后就自动好了。
如果是在夏季的中途出现漏水(从风口吹出的),先全面高压冲洗干净。看能否解决。
不能解决只能终极大招“一喷了之”