    三相供电,主诉不制冷,内机待机面板有亮灯,开机测试几分钟确实没有一丝凉意,看外机风扇转、压缩机不工作,拆开外机壳板,顺着压缩机电源线往上查接到交流接触器下端,测量没电,再测上端三相有电,原因交流接触器没吸合,再测接触器线圈,无电压,接触器线圈电压来源于错相保护器,查到这里心里已经有数了,1、错相保护器坏了,不能给接触器线圈提供电压,2、主供电相序有误,错相保护器不输出电压给接触器线圈。从简单问题查起,调整相序开机运行正常。而后突然想起去年11月份来修过电箱跳闸的问题,当时测量是由于设备漏电而跳闸总漏保,当时把空调电源拆下来过,发现不是空调问题又给装回去(系LED灯带进水漏电导致跳闸),可能装的时候把原来相序接错了,过了一个春冬现在夏天开空调才发现不制冷,这算埋坑吗?收个橙灰棕走人,让这事烂在心里吧
微信图片_20260526082042_479_6.jpg 微信图片_20260526082043_480_6.jpg
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
楼主高人啊
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

哈哈哈,弄巧成拙了不过结局完美
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
不知不觉的钱来赚
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
昨天修理一台三匹的,一样,不过是客户去年冬天店面扩展改造引起的
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
好经验,值得学习
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
自己埋的坑竟然长出了金子
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
wzp2012 发表于 2026-5-26 11:24
好经验,值得学习

要发扬光大下去
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
老天在帮你,福将