楼主: 广州佳波

[电磁炉] 铝线用于厨房真不合适。

  [复制链接]
发表于 2026-4-21 11:05:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应是夹芯线
ZG制造
发表于 2026-4-21 11:53:59 | 显示全部楼层
一切向钱看之结果
发表于 2026-4-21 12:44:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
经历过才知道
发表于 2026-4-21 15:23:02 | 显示全部楼层
KOCEO 发表于 2026-4-21 09:27
5000瓦,4平方线有点吃力,铜线也吃力。

就算是真5kW,4平方铜线足够了
发表于 2026-4-21 15:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
真是流也
发表于 2026-4-21 15:41:59 | 显示全部楼层
铝代铜虽然不好,但是也不至于一个多月。应该是出厂时接头没有处理好
发表于 2026-4-21 19:46:34 | 显示全部楼层
我也遇到过,电磁炉还新,但线腐蚀断了(使用时线产生了温度,也会加速腐蚀)。
 楼主| 发表于 2026-4-21 21:19:03 | 显示全部楼层
修得杂维修员 发表于 2026-4-21 05:22
应该铝线也是旧的离谱,要是新的不会个吧月玩完

第一这不是我配的旧线。
第二这是厂家配接在炉子上的线。
第三这线是空开压接端损坏。
第四这线是镀了铜的线,端口厂家还压了铜耳。

这线损坏估计是;机械切皮时伤及镀层,铜耳的压接预应力也不够,卤肉店的空开位置更不合理,安装人员紧固空开接口力度有所欠缺、、、等等的共同作用下,硬顶了个把月。
发表于 2026-4-22 07:21:32 | 显示全部楼层
品牌的也一样,都是铝线。
发表于 2026-4-22 08:24:36 | 显示全部楼层
铝线过流 氧化快的很