空调热风机改单制热

[复制链接]
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台澳克莱热风机,由于压缩机的紧固螺丝松动而振动,导致四通阀根部焊接部位出现裂缝而导致R410全部泄漏。这台机子主要用于冬天制热,因此客户想去掉四通阀单独制热使用。但是主要的困难是外机化霜的问题如何解决。不知道能不能把这台热风机改成单独制热的呢?若不能,只好加装四通阀还按原来的使用,若可以,如何解决外机的化霜问题呢?请有经验的师傅指点。
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
可以的,
但要与虾白甜签好热水化霜工程项目。
高楼层、余水排出有困难的,得再另签污水排放整改工程项目。
改造思路是,制备热水,热水泵,热水喷头,管道保温。电器方面是温度检测与控制。
污余水盛接,排放,保温。
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
这个问题好解决,发热丝加温控器,这都是简易的那种,很便宜,需要解决的是联动问题,化霜开始压缩机风机停,化霜结束压缩机风机再启动
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
随便想了一下,也能简单解决联动问题,,,化霜温控器继电器换5脚的,就是有常闭常开的,常闭的接压缩机风机的交流接触器回路,常开接化霜发热丝
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2026-1-26 14:24
这个问题好解决,发热丝加温控器,这都是简易的那种,很便宜,需要解决的是联动问题,化霜开始压缩机风机停 ...

联动不是要点。
安全性才是重点
电化霜的要点是防漏电(水是导体),
冷库的是有配套的成品,并且是嵌入式的,热效率极高,改造只能用空气冷却型的,热效率低多了。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
换四通阀的工程量最小
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
joyb 发表于 2026-1-26 17:28
换四通阀的工程量最小

也不一腚是。
想想冰粒机。一个电磁二通阀。