上年夏季修的7.5潜水泵就这样坏了!

  [复制链接]
发表于 2011-2-21 15:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 夜半孤影 于 2011-2-22 10:01 编辑

,今天一家农户浇地,开水泵,当他浇到最后的时候,感觉没有水了,过去看发现,有个挖掘机施工吧变压器低压侧线路弄断一根,正在接,弄好以后不能启动,就去叫我,按他自己的道理说,线断了,接触器应该跳闸呀,但是经过检测,水泵真真的烧坏了,大家说,三相线路运行中,突然断一根线,接触器会不会跳开?
我认为,要看接触器的吸合力矩和保持电压,大家联想一下,接触器在吸合状态下线和上线相同,这样不管哪一相断电,通过电机反馈的电压,有可能保持接触器的继续吸合,当然电压若低到不能使接触器结合的程度,自然就会断开,根据分析不管断路哪一相,7.5KW负荷,40A接触器,反馈的电压可以使接触器继续吸合,直到电流过大引起的电压降大的时候,才回断开,这个时侯,电机可能已经烧坏!【试验380V40接触器220V就可以使其吸合】
发表于 2011-2-21 15:59:52 | 显示全部楼层
如果还有其他电器用电,就算是吸合线圈的电源断一颗线,都有不跳闸的可能。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
夜半孤影 + 2 有道理!

查看全部评分

发表于 2011-2-21 22:43:17 | 显示全部楼层
要是380V的接触器,刚好断在不接线圈的那根线
要是220V的接触器,刚好断在不接线圈的那两根线中的一根
发表于 2011-2-21 22:48:00 | 显示全部楼层
看你接触器线圈接哪根线了
发表于 2011-2-22 12:58:29 | 显示全部楼层
是否装有热继电器,热继电器整定电流调的是否过大?过大肯定不保护。只有接触器是不行的。
发表于 2011-2-22 16:10:26 | 显示全部楼层
线圈回路没断就不会跳
发表于 2011-2-22 20:46:04 | 显示全部楼层
那 怎么会跳呢?
发表于 2011-3-6 12:26:58 | 显示全部楼层
那 怎么会跳呢?
发表于 2011-3-6 13:01:33 | 显示全部楼层
控制回路未断缺一相就会烧电机的
发表于 2011-3-6 21:22:27 | 显示全部楼层
要是380V的接触器,刚好断在不接线圈的那根线
要是220V的接触器,刚好断在不接线圈的那两根线中的一根
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-11 14:55 , Processed in 0.074272 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表