楼主: jinxing630

格力5匹空调制热效果差

[复制链接]
 楼主| 发表于 2025-12-9 21:10:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽空把内机热交换清洗一下,再看能不能好,应该不会,热交换不好应该细管很热
发表于 2025-12-10 07:47:21 | 显示全部楼层
测一下电流看看
发表于 2025-12-10 12:16:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这玩意儿吃力不好,上次学校修个最后压缩机
发表于 2025-12-13 22:53:59 | 显示全部楼层
毛细管组件焊下来清洗一下,我以前修格力R32 2P热保护是这个问题
发表于 2025-12-14 08:37:14 | 显示全部楼层
更换毛细管组件
发表于 2025-12-14 12:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
捡漏仪测一下,我现在一台是内机漏了,和你的一样,热保护,,调到制冷阀门接轻霜,
 楼主| 发表于 2025-12-17 22:49:41 | 显示全部楼层

制热时外机只有二道斑马霜

制热时外机只有二道斑马霜

制热时机器刚启动几分钟时二十分钟后没有一点霜了,只有一点凉感,

制热时机器刚启动几分钟时二十分钟后没有一点霜了,只有一点凉感,

内机拆开发现付毛细管结霜,怀疑这里堵塞

内机拆开发现付毛细管结霜,怀疑这里堵塞
 楼主| 发表于 2025-12-17 22:55:30 | 显示全部楼层
等了几天配件,今天更换了单向阀组件,机器已修复 20251217225422.png
 楼主| 发表于 2025-12-17 22:56:51 | 显示全部楼层
这是更换下来的 _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=3707853017892808698&skey=@crypt_dad6.jpg
 楼主| 发表于 2025-12-17 23:00:17 | 显示全部楼层
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=7070371535827891524&skey=@crypt_dad6.jpg _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=1139241942573140996&skey=@crypt_dad6.jpg 外机没有结霜情况,长时间试机压缩机不在热保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-5 04:44 , Processed in 0.060010 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表