楼主: wengzhoubo

海信内风机引发的不工作,已排除

[复制链接]
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把其中一台的外风机电机当内风机电机测试使用

内风机是交流还是三线直流还是5线直流?你这操作有点迷惑人
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
本来在制冷模式下开机,内风机就要先转,现在内风机不转,就检查内风机电路,思路搞错就走弯路。
发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有检测仪吗,海信内风机这么容易坏吗,以前也遇到一例内风机不转的,因为还在保修期内,没有修了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
好好好好
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
内风机第一时间应该转,你怀疑外机干嘛?转一下停这还说得过去保护,你这纯粹就不转,逻辑思维都过不了关啦
 楼主| 发表于 前天 08:28 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2025-9-9 10:54
后没办法把其中一台的外风机电机当内风机电机测试使用
从未见过如此的骚操作,,,, ...

内外都是直流5线,线序搞成一样就成
 楼主| 发表于 前天 08:29 | 显示全部楼层
gejianxin 发表于 2025-9-9 11:44
外风机当内风机?不明白,能详细教教我吗?

内外都是直流5线,线序搞成一样就成
 楼主| 发表于 前天 08:32 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2025-9-9 11:57
现在你知道什么叫瞎搞了吧,上一贴中我就说了让你搞内风机就行了,还说别人指导你瞎搞,拿外风机当内风 ...

不是说了嘛,两台一毛一样的空调,拆其中一台外风机电机当内风机使用到另一台空调上。内外风机大家都是直流5线的,只要把线序搞一样就行。
 楼主| 发表于 前天 08:33 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2025-9-9 19:59
把其中一台的外风机电机当内风机电机测试使用

内风机是交流还是三线直流还是5线直流?你这操作有点迷惑 ...

内外风机都直流5线,只要线序搞成一样,就行
 楼主| 发表于 前天 08:35 | 显示全部楼层
长住长江尾 发表于 2025-9-9 21:00
本来在制冷模式下开机,内风机就要先转,现在内风机不转,就检查内风机电路,思路搞错就走弯路。 ...

如果是一台空调这样,也就是这思路了。问题是两台一毛一样的空调都这样,都是内风机坏这个概率实在太低了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 12:07 , Processed in 0.059459 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表