电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 徐建宏

冰柜盘管以后只有零下13度

[复制链接]
发表于 2025-9-4 16:47:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2025-9-4 14:28
楼主你这强机所难啊。
这么个破压机,以楼主的想法,改接多些铜管,布设在十来二十立方的空间可做成冷库的 ...

一句话,换压机
发表于 2025-9-4 16:48:48 | 显示全部楼层
管子多了,压缩机功率不够,加大压缩机。如果再不行,加毛细管长度。
发表于 2025-9-4 20:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷藏一圈就够了,
发表于 2025-9-4 20:12:34 | 显示全部楼层
应该是管盘的多了,9楼说的正确
发表于 2025-9-5 13:15:13 | 显示全部楼层
蒸发面加大了冷凝散热够吗?压缩机的制冷功率够吗?楼主这样弄不是扯淡吗?
发表于 2025-9-5 18:08:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 兆光科技 于 2025-9-5 18:09 编辑

冷藏改冷冻,要加保温,要不加大压缩机。剪短毛细管。11个压力有点大,保持7-8个,还有搞个风扇给压缩机降温
 楼主| 发表于 2025-9-6 21:48:22 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2025-9-4 14:28
楼主你这强机所难啊。
这么个破压机,以楼主的想法,改接多些铜管,布设在十来二十立方的空间可做成冷库的 ...

          
发表于 2025-9-7 17:46:12 | 显示全部楼层
徐建宏 发表于 2025-9-4 13:37
原来的压缩机,压缩机没换

就是因为是原来压机,你冷藏多盘了管子,功率才不够 的
 楼主| 发表于 2025-9-11 17:22:50 | 显示全部楼层
18875112259 发表于 2025-9-4 15:01
220升冰柜,用8MM管子,冷藏室最多两圈,冷冻室八到九圈,表接过滤器高压处,用氟看压力不要超1.2 ...

把冷藏改成2圈,现在可以将到零下25度,
 楼主| 发表于 2025-9-11 17:23:31 | 显示全部楼层
18875112259 发表于 2025-9-4 15:01
220升冰柜,用8MM管子,冷藏室最多两圈,冷冻室八到九圈,表接过滤器高压处,用氟看压力不要超1.2 ...

把冷藏改成2圈,现在可以将到零下25度,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-27 14:12 , Processed in 0.054623 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表