商用冷柜制冷效果变差

[复制链接]
发表于 昨天 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
怀疑压缩机问题,代换后发现在回气管结露状态下,温度降到0度左右很难再降,再加制冷剂温度能降下来,也能停机,可是压缩机根部会结霜,可能原先不一定是压缩机的问题了,不知道怎么办了?
发表于 昨天 16:36 | 显示全部楼层
冷藏冷冻?多大压缩机?啥制冷剂?
 楼主| 发表于 昨天 17:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷柜是全速冻的696升。r404a制冷剂,压缩机sc18clx2,不知道什么原因了,系统除多了化霜电磁阀,用的电子温控,其他的都差不多,就是功率大。冷柜外侧一边热,一边不热,过滤器常湿,按正常情况是另一侧也热。求指导
发表于 昨天 17:22 | 显示全部楼层
一边热,一边不热,过滤器常湿,

这就是关键点,你没换过滤吗?
真空度,氟纯度,过滤通度。度度重要。
发表于 昨天 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
这向冷凝器应该是一端烫,另一端热,手摸过滤器稍热。不然的话可能微堵,抽真空不净,或者是压缩机有故障
 楼主| 发表于 昨天 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
一边烫一边不热我也知道不正常,系统都拆开两次,换了过滤器抽了真空,效果不佳,换了一个旧压缩机一样,不可能两个压缩机同时排气压力不足吧?现在只怀疑毛细管微堵了
发表于 昨天 20:53 | 显示全部楼层
化霜电磁阀串气了吧,给他捏死
 楼主| 发表于 昨天 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
化霜电磁阀换过了,排除串气,都不想继续修下去了,毛细管不可能无原因微堵,系统割开两次了,如果微堵,充进去的制冷剂也应该冲洗通了
 楼主| 发表于 昨天 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
这台冷柜一年前换过压缩机,有没有可能根本的问题没找到?压缩机根部会结霜,停机时会化水顺着压缩机往下流,解决不了就这样用可以吗?
发表于 昨天 23:13 | 显示全部楼层
散热怎么样,用风扇给一侧降温试试