格力吸顶空调有一风口甩水

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 7 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 海涛769 于 2025-8-7 17:24 编辑

小商品市场大厅,有个格力五匹吸顶空调,开机十几分钟后,四面风口有一风口甩水,另三面正常,查水槽没水,各位师傅指点一下怎除理,感谢!!
2#
发表于 7 天前 | 只看该作者
粘在水盘上,与翅片走向一致的,垫高翅片用多孔泡沫棉被扔掉一段啦?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
卖艺不卖身 + 1 我很赞同!

查看全部评分

3#
发表于 7 天前 | 只看该作者
RT809HSE编程器
蒸发器干净吗?
4#
发表于 7 天前 | 只看该作者
内机太脏了
5#
发表于 6 天前 来自手机 | 只看该作者
除了楼上说的,缺氟也有可能,末端管路不凉,没有亲水性,水就被吹出来了
6#
 楼主| 发表于 6 天前 | 只看该作者
广州佳波 发表于 2025-8-7 17:32
粘在水盘上,与翅片走向一致的,垫高翅片用多孔泡沫棉被扔掉一段啦?

它就在一个方向甩水,搞不懂
7#
 楼主| 发表于 6 天前 | 只看该作者
卖艺不卖身 发表于 2025-8-8 00:04
除了楼上说的,缺氟也有可能,末端管路不凉,没有亲水性,水就被吹出来了 ...

五个压正常
8#
 楼主| 发表于 6 天前 | 只看该作者

拆开看是干净的
9#
发表于 6 天前 | 只看该作者
蒸发器四面是否结露
10#
发表于 5 天前 | 只看该作者
空调喷水的那一面蒸发器,用空调清洗液洗一下。