这几天碰到两台格力Q力的挂机漏水,拆机查看都是蒸发器翅片没有了亲水性,最左边凝结水直接从翅片掉落滴在风筒上然后从最左边下角流出来!这种情况还真没有办法处理了,请问各位师傅是怎么处理的。每年都遇到几台这样的机器,大多还去返修一次才确定是这个问题后弃修.
   脏堵的问题最多,还有就是安装问题,壳体破裂也遇到过!基本都可以解决,就是这个水直接掉落没辙!望大家指点指点
发表于 2025-8-1 14:03:03 | 显示全部楼层
冬天制热氧化破坏了亲水层,无解滴
发表于 2025-8-1 15:06:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有些是降低成本的问题
发表于 2025-8-1 15:40:10 | 显示全部楼层
拿塑料盒做个接水槽,然后固定开个角孔导入到下面的接水槽
发表于 2025-8-1 16:35:48 | 显示全部楼层
上次一个主任家坏了,找个内机给换了
发表于 2025-8-1 17:22:40 | 显示全部楼层
以前有维修过,用压缩的空调清洗剂喷在内机整片的翅片上,翅片如不脏的话,就不用清水清洗。空调开机后,让空调的冷凝水将清洗剂排出。这样,翅片就有亲水性了。
发表于 2025-8-1 19:12:10 | 显示全部楼层
先清洗一遍
发表于 2025-8-1 20:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
难道不是缺氟吗?
发表于 2025-8-2 17:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
你加氟试试看
发表于 2025-8-2 22:06:23 来自手机 | 显示全部楼层