外机冷凝器半冷半热

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
定频空调R22氟,开机后外机上半个热度正常,下半个是常温,重新抽空还是这样,哪位大神解惑
2#
发表于 昨天 09:18 来自手机 | 只看该作者
应该是冷凝器堵了
3#
发表于 昨天 09:50 | 只看该作者
RT809HSE编程器
压力表接上去看看
4#
 楼主| 发表于 昨天 09:51 来自手机 | 只看该作者
卖艺不卖身 发表于 2025-7-31 09:18
应该是冷凝器堵了

嗯,空调是原地拆装过一次,冷凝器的管道不是挺粗吗,堵的话不是应该先堵过滤器,毛细管的吗
5#
 楼主| 发表于 昨天 09:58 来自手机 | 只看该作者
宿州成哥 发表于 2025-7-31 09:50
压力表接上去看看

压力加到0.5,就不制冷了,现在0.4多一点
6#
 楼主| 发表于 昨天 10:00 来自手机 | 只看该作者
宿州成哥 发表于 2025-7-31 09:50
压力表接上去看看

表针有缓慢晃动,不知道是不是和我用的油表有关系,要是空气表会不会晃动的厉害一点
7#
发表于 昨天 10:25 | 只看该作者
本帖最后由 bai_yun313 于 2025-7-31 10:32 编辑

四通阀轻微串气?
8#
发表于 昨天 11:59 | 只看该作者
interyzn 发表于 2025-7-31 10:00
表针有缓慢晃动,不知道是不是和我用的油表有关系,要是空气表会不会晃动的厉害一点 ...

估计有串气
9#
 楼主| 发表于 昨天 12:31 来自手机 | 只看该作者
鬱达人 发表于 2025-7-31 11:59
估计有串气

串气的话,压力不是应该偏高吗
10#
发表于 昨天 15:04 来自手机 | 只看该作者
拆开看清楚冷凝器分组,不是分上与下,通常是4组,1-2-3平等并接高压,最底下是第4组,末端接过滤器毛细管,前端是并接1-2-3末端,正常工况下第4组才是常温,建议观察时断掉外风机再试机,一目了然
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-1 04:58 , Processed in 0.060882 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表