RT809HSE编程器
系统里面吹出至少一碗臭水,这个臭水是怎么产生的呢?
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
楼主厉害!!!
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
mcufan 发表于 2025-7-22 12:10
系统里面吹出至少一碗臭水,这个臭水是怎么产生的呢?

接水盘里面的臭水...压缩机吸进去
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
赵森 发表于 2025-7-22 11:28
我想问一下接水盘高压管腐蚀漏的话,怎么能把水吸进管路?不解

系统完全漏空了。
里边都是空气,这时开机,由于空气不可压缩,冷凝出口有毛管,低压段的空气被抽成负压,多余的空气压缩不了,就只能从水盘那洞溢出。好了停机时,低压段是负压的,水盘也有水的情况下,水就被吸进系统啦。
用户不知道坏了,或者压机热继、电脑多次开停。就会有更当多的水进入。。。。