该机刚开始是显p4,经查是两CPU通讯电路坏了一只电阻,装机一切正常,但最近用户又反应,有时工作十几分钟显示P6,有时几天都没事。我查了一下故障代码,有的说P6是压缩机排气温度过高,有的说是模块问题,有的说是内机主板与显示板通讯问题,搞不清该听谁的。
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
继续检查
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
结合使用环境加以判断
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
遇到过1台2P柜机,情况是这样的“听用户讲空调原来可以正常运行,后来空调运行时偶尔报P6,到后来开机就报P6,不能运行了”经检查是压缩机连接线被磨穿了,有一根彻底断了,处理完了线后,机子就能正常运行了。
发表于 8 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
p6和pb要分清楚,p6是压缩机位置保护,pb是制冷剂低压保护
 楼主| 发表于 8 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
zjhtqp 发表于 2025-7-19 12:22
遇到过1台2P柜机,情况是这样的“听用户讲空调原来可以正常运行,后来空调运行时偶尔报P6,到后来开机就报P ...

按你的情况分析下来,我这台机应该是模块方面的问题对吗?
 楼主| 发表于 8 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
fht1188 发表于 2025-7-19 13:53
p6和pb要分清楚,p6是压缩机位置保护,pb是制冷剂低压保护

谢谢,这个我还真没留意,下次去用户家留意一下。多谢。
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
前一阵修一台3p机,时不时p6,查是压缩机接线柱氧化,去除插件,用专用铜接线柱代用ok
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
zzg0409 发表于 2025-7-19 13:54
按你的情况分析下来,我这台机应该是模块方面的问题对吗?

P6故障就是模块保护之类的故障