不懂就问:双系统压缩机的制冷剂注入量多升合适?

[复制链接]
发表于 昨天 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台1468L双系统冰柜上半部不制冷,检查上半部系统压缩机短路,更换同型号QD142H压缩机,R134A制冷剂,铭牌标注的是360克,感觉应该不用这么多制冷剂,第一次先定量加入一半180克,开机上半部开始结霜表压是负压,以为没够再次注入180克,共计360克,表压还是负压,回气管有露微凉,上半部制冷结霜正常开10个小时后四挡和五档都能停机,停机启动后回气管结霜到压缩机底部不到一分钟就全部化了,也不知道是不是加多了,压缩机一直处于80度左右的高温状态运行,这个360克是整个冰柜两个压缩机系统注入总量还是单个的量,为什么表压一直是负压。
360截图20250713112047263.jpg
360截图20250713112206670.jpg
发表于 昨天 11:54 | 显示全部楼层
估计是俩压缩机的量
发表于 昨天 11:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R134a正常不可能是负压的
发表于 昨天 12:06 | 显示全部楼层
还不够,继续
 楼主| 发表于 昨天 12:15 | 显示全部楼层

现在都已经是360克了,从来没加过那么多的,我现在已经严重怀疑加多了,可表压显示-0.2,表是正常的。
发表于 昨天 13:58 | 显示全部楼层
没割开干过看情况的,不好下结论。更不好判定上个鸭鸡的亖法。
严重怀疑毛管有微堵。
发表于 昨天 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
134是正压,
发表于 昨天 14:47 | 显示全部楼层
可能是假的134我也买过是负压,放一点出来点火和600一样
 楼主| 发表于 昨天 15:56 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2025-7-13 13:58
没割开干过看情况的,不好下结论。更不好判定上个鸭鸡的亖法。
严重怀疑毛管有微堵。
...

原压机是启动线圈短路,割管氟出来很多,上半部分有结霜不过没下半部分的厚,下半部的是一直一开机几天了才那样,现在回气管一直有露水,停机开机后回气管会结霜到压机身上三四十秒后消融,这么大个冰柜回气管居然是6厘的。
360截图20250713154648103.jpg
360截图20250713154700325.jpg
360截图20250713154742110.jpg
360截图20250713154709937.jpg
 楼主| 发表于 昨天 15:57 | 显示全部楼层
明天的记忆 发表于 2025-7-13 14:47
可能是假的134我也买过是负压,放一点出来点火和600一样

巨化的大罐134,已经购买很多年了,一直用这罐都没问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 01:01 , Processed in 0.067105 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表