查看: 370|回复: 15

空调补制冷剂进了一管气问题大吗?

[复制链接]
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天给客户补充410雪种,由于在梯子上作业比较紧张,在梯子上倒立放不稳,就忘了要倒置,一开阀门进了大概有一管气儿,突然一惊想起来,立马拎起来倒置,可是气儿已经进去了,这事各位有过经验吗,要重新抽空吗?我一直以来还算谨慎,这次梯子上又累又热,就这样了,后来开机暂时没发现问题
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
你都是采用补加的方案了,
还在乎哪一丢丢气态或液态?

做了表子还想着牌坊?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
无所谓我无所谓
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
关键看制冷效果如何?
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
管他气态液态,只要不是空气
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2025-7-9 17:21
关键看制冷效果如何?

目前是没问题,就怕时间长了,会出故障,客户最近移过机,听客户说以前制冷很好,移机后制冷差了些
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
是母的就行,不用挑三拣四
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
文日光 发表于 2025-7-9 18:18
目前是没问题,就怕时间长了,会出故障,客户最近移过机,听客户说以前制冷很好,移机后制冷差了些 ...

在没有真空泵下都安装过机
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
还在乎哪一丢丢气态或液态
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
完全没问题         