今天发现家里的格力空调U雅开机显示E6,外机主板坏,经检查是电源管理芯片(TOP243YN)炸了,主要原因是温度高。网上购买大一型号的(TOP244YN)代替。装上机器工作正常了。哈哈

外机主板

外机主板

TOP243YN

TOP243YN
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
自力更生啊
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这板子(31038703)各部分比较清晰还是比较好修的,我家两台优雅都十年多了!一台啥故障没有一台问题不断,其中也出现过这个问题。今年出的问题是送不上电,最后查出是电磁膨胀阀漏电(5线的)气的我直接拔掉膨胀阀,结果运行良好。