R32空调漏与堵如何区分

[复制链接]
发表于 2025-7-7 16:13:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不计较成本的话,先抽空,定量加氟,看压力,,,,或者抽空打压测漏
发表于 2025-7-7 16:56:41 | 显示全部楼层
八成是漏了
 楼主| 发表于 2025-7-7 17:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lujun55nn 发表于 2025-7-7 16:04
这压力明显达不到标准,八成是漏了

目前关闭大小阀,往内机打17个多(冰箱压缩机打的),保压1个多小时无变化。
 楼主| 发表于 2025-7-7 17:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
内机和连接管打到20个压,过了1小时纹丝不动
发表于 2025-7-7 18:12:10 | 显示全部楼层
停机压力才3公斤,还用怀疑堵了?查漏吧,这活有得你玩。
发表于 2025-7-8 13:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
大小阀关死,加氟打压,表针不动,那4个喇叭口、连接管、内机可能不漏,就拆外机检漏啰。
发表于 2025-7-9 06:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
哎呀,先抽空,然后定量加氟