奥克斯空调,1.5变频,刚刚出保修就坏,这台机器在工作前,需要拔掉电源,等待几分钟,在开机后,之后就能正常工作。制冷效果杠杠的。

  如果关机后一直插着电源,等下次开机时候,室外机有一半的几率会不工作,开机几分钟后报f0。
但是出现故障的时候,拔掉电源,等待一两分钟再重新上电,又可以正常操作。并且在关机之前,会保持一直正常。不在报警。
查f0代码是外风机驱动或风机故障,再重新上电后,它能正常工作,但是我感觉又不是外机主板的原因????外机驱动不良吗?,
发表于 昨天 11:50 | 显示全部楼层
CPU上有故障哟
发表于 昨天 12:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今年遇到几个奥克斯的主控坏的
都是需要重新上电才正常
主控无复位电路
发表于 昨天 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
复位电路,和电源启动电路,两角钱的件,你得找半天才把它找到
发表于 昨天 12:52 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2025-7-6 12:14
今年遇到几个奥克斯的主控坏的
都是需要重新上电才正常
主控无复位电路

结果一定是好的
发表于 昨天 21:38 | 显示全部楼层