一台保鲜展示柜,高压压力开关断开求助。

[复制链接]
发表于 前天 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 6600le 于 2025-7-3 14:43 编辑

一拖二机组。R404制冷剂。 客户反应开一个展示柜还马马虎虎。两个一起开。过一会外机就停了。  检查发现两风机电容容量少了一半。 换新两个6UF的, 上机外机不启动。  检查发现排气压力开关断开。  短接后压缩机启动,恢复压力后,高压开关又接通了。试机工作几分钟后 手摸管路,大管结露,小管温热。 展示柜温度下降很快。过了大概十分钟后外机停机。高压开关又断开了。 量低压压力0.3,高压接不上去,但看表显大概2点几压力。   

求教:是压力开关性能不良,还是制冷剂缺?还是其它问题?谢谢各位师傅帮忙解答。 祝各位师傅财源滚滚来。
c55c49767d4452e58e6175651c202492.png
发表于 前天 16:19 | 显示全部楼层
可以把高压开关短接试一试。
发表于 前天 16:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 广州佳波 于 2025-7-3 16:25 编辑


俺这段时间,修空调都是用水的,清清的自来水换来花花的纸.
发表于 前天 20:33 | 显示全部楼层
高压保护就是散热不好
看看是不是冷凝器脏了
楼上说短接高压开关的
散热不好短接了也没啥luan用
发表于 前天 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
应该拍散热器图片
发表于 前天 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
应该拍散热器图片
发表于 昨天 06:34 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2025-7-3 20:33
高压保护就是散热不好
看看是不是冷凝器脏了
楼上说短接高压开关的

你看看楼上的回复,用水换钱,懂的自然懂,散热不良压力高。
发表于 昨天 08:51 | 显示全部楼层
应该是冷凝器散热不良,缺制冷剂高压是不会高的。
发表于 昨天 08:59 | 显示全部楼层
你这描述有问题啊,高压保护压力开关,压缩机启动后它又导通?压缩机启动后压力上升超过阈值的话它不是应该断开吗?
发表于 昨天 09:21 | 显示全部楼层
佳波老师已说了,水洗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-5 04:01 , Processed in 0.065310 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表