求助:美的3P变频柜机升高频内机就断外机220供电

[复制链接]
 楼主| 发表于 2025-7-3 12:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zjhtqp 发表于 2025-7-1 09:49
内机板的开关电源有问题

每次都是14A就断外机供电220V
发表于 2025-7-3 12:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
sgyfs 发表于 2025-7-3 12:08
换了内机继电器和单独换一条信号线涛声依旧

整条室内外机连接线换掉试试,单独换一根线是不对的
 楼主| 发表于 2025-7-3 12:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电子爱号者 发表于 2025-7-1 13:55
是不是过流检测有问题?

外机板吗?工作台上可以上机到8点多安都没问题,升频70都没有问题,上机14A就不行,没有报故障
发表于 2025-7-4 10:34:37 | 显示全部楼层
sgyfs 发表于 2025-7-3 12:09
每次都是14A就断外机供电220V

前天休了一个2匹美的柜机,现象是内机供外机电源的继电器一会吸合,一会断开,最后报E8故障,用检测仪单独测试外机制冷没有问题,是内机板开关电源问题,更换TOP256YN电源芯片解决问题,机子到现在都运行正常
发表于 2025-7-4 18:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
一看就不是继电器问题,你们怎么都说查继电器呢
发表于 2025-7-4 20:38:24 来自手机 | 显示全部楼层
同意过流保护
 楼主| 发表于 2025-7-9 12:25:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的建议,最终还是外机板的问题……试机运行大概20分钟反复4-5次后内机才报p1,再次修外机板,是电流检测电阻的故障,换上后运行17多安都正常!再次谢谢各位热心师傅的建议与帮助
 楼主| 发表于 2025-7-9 12:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
ming122380 发表于 2025-7-2 20:25
怀疑你的采样电阻质量不好

确实是,多谢
 楼主| 发表于 2025-7-9 12:29:14 来自手机 | 显示全部楼层
伟芝信电器 发表于 2025-7-4 20:38
同意过流保护

电流采样电阻的问题,误认为是过流保护,现在已经修好了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-2 11:20 , Processed in 0.056136 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表